登录
首页
PLC论坛
PLC论坛
回帖
发帖
正文
主题:对指令的一些不解
点击:603 回复:5
楼主
编辑
引用
管理
陈大围
三菱的回原点指令,zrn指令,有个清零信号功能,这个清零信号有什么作用,是把什么给清零了?
11-03-17 23:12
1楼
编辑
引用
管理
陈大围
没人帮我回答吗
11-03-18 21:50
2楼
编辑
引用
管理
dianqisu
哎... 就是偏差记数清零啊...
11-03-19 15:11
3楼
编辑
引用
管理
陈大围
引用
dianqisu
在 2011/3/19 15:11:10 发言
【内容省略】
什么的偏差计数,寄存器地址是多少
11-03-19 21:15
4楼
编辑
引用
管理
fzl_115
D8140 D8141 (Y0); D8142,D8143(Y1);定位模块,FX2N-1PG,FX2N-10PG等之内#BFM内的值!
11-03-20 11:51
5楼
编辑
引用
管理
fumz78
输出一个清零信号,可以接到伺服驱动器
11-03-20 18:11
工控新闻
阿联酋工业与先进技术部长、ADNOC董事总经理一行与中控技术举行会谈,探索工业AI合作新路径
筑基智慧气象:华北工控MATX-6153支持AI 智能预警系统集成应用
全场唯一多台机器人协同作业产线 均普智能“超自动化工厂”亮相
倍福 2026年第一期全国大学生工程游学夏令营(苏州工学院站)顺利开营
越疆科技创业板IPO过会
直流驱动能源转型,ABB创新解决方案助力行业可持续发展
告别英文壁垒!倍福 中文版 TwinCAT 3.1.4026 下载及安装指南
WAIC2026观察:工业AI正异军突起!
更多新闻资讯