登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:电度表为何反转???
点击:17203 回复:42
20楼
编辑
引用
管理
燕八
无功倒送,所以倒转
04-10-12 13:55
21楼
编辑
引用
管理
mickaelcn
PT与CT的同名端搞反了,调一下线就可以了.
05-02-11 23:48
22楼
编辑
引用
管理
xqg_wedm
我不认为按装电工做错了什么事情,电表,互感器全没接错线。
因为接错了线在未投入大电容时也不可能有正常的电度显示。
有功电度表不应该对无功功率敏感,但是现在在强无功电流影响下,有功电度表反转了,
我认为可能的原因是:
1.电度表的瑕疵,有功电度表在强无功电流下不准确。
2.电流互感器和电压互感器的瑕疵,电流互感器和电压互感器带载有功电度表的电流和电压线圈时初次级电流产生了相位移,把无功电流也“互感”出有功电流分量了。
最后修改:
2005-2-12 9:44:24
05-02-12 09:32
23楼
编辑
引用
管理
accuracy
9楼没说错,不特别说明人家知道大于1是变换了角度,就是指负数了。
05-02-12 12:11
24楼
编辑
引用
管理
panpangege
如果不是接线错误,一定是有功表的潜动没有效验好,建议你到当地供电部门或者计量部门效验一下
05-02-14 12:19
25楼
编辑
引用
管理
李蓬
各位大哥说得对,它应是过补偿了.但有人试过用移相办法让单相表反转吗
05-02-16 19:40
26楼
编辑
引用
管理
敏夫
这种现象我曾经也遇到过,当时我是把互感器的相序与电表电源的相序接的不一致,不知道你是不是这种原因呢?
05-02-16 21:30
27楼
编辑
引用
管理
敏夫
这种现象我曾经也遇到过,我当时是把互感器的相序与电表电源的相序接的不一致,
不知道你是不是这种原因呢?
05-02-16 21:36
28楼
编辑
引用
管理
chenyh858
补偿不过量了
05-02-28 14:33
29楼
编辑
引用
管理
gj9752
个人认为是补偿过量.
05-02-28 23:45
上一页
下一页
工控新闻
极智嘉全新货箱到人具身智能拣选方案,引领全流程无人拣选创新
CIEI将与全球数据周与第五届长三角国际应急博览会两大顶级行业盛会联动,与全球精英共赴智能未来!
工信部印发《工业场景数据要素应用参考指引》探索工业数据“采、集、用”有效路径
超越“单点进化”:拥抱“全链智造”,驱动机床产业价值升维
华北工控EPC-3206HG搭载海光3000系列处理器:满足工业网关的产品需求
Vishay推出可达600mm检测距离的高灵敏度接近传感器
四月工业自动化领域动态全览!
强势登顶!优必选发布全新具身智能世界大模型
更多新闻资讯