登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:电度表为何反转???

点击:17203 回复:42

我厂的的一台变压器,其低压侧有电容进行无功补偿。该变压器的电度表在高压侧,采用高压计量,PT变比是10000/100,CT变比是75/5。该变压器的容量是315KVA。电度表是普通的电流为5A的三相有功表。
  现在出现一个情况,在该变压器的低压侧不带任何负荷或者是带了比较小的负荷的情况下,如果此时将电容器投入,则清楚的看到有功表在反转,不知是何原因。
  另:该变压器的CT安置在高压侧的A,C两相上,B相没有CT。
04-01-06 01:08
讨论
04-01-07 08:20
看一下《工厂供电》,《电气测量》,里面讲得很清楚!只要学电气的都有这些书。
04-01-07 09:19
功率因数过补偿引起的矢量变化
04-01-13 13:11
你们肯定是把进线接到出线端子上了,改变一下接线就OK
04-01-14 11:40
过量补偿所至,即你的用电系统正为整个电网提供电能。
04-01-17 10:21
过量补偿,那它的电网附近必有很大的用电设备对吧!要不它会“用电系统正为整个电网提供电能。”
04-01-17 12:12
你的问题主要是投入的电容量太大引起,造成功率因素为负值,电流已经超前电压(向量图上看),造成反转。电能主要是电容中的能量向电网反馈。
04-01-18 16:40
大功率的用电设备绝对是主因。
04-03-04 17:09
功率因数等于1,最好。既不要超前,也不要滞后。只用在功率因数等于1的附近,电力部门才给奖励呢。
功率表倒转说明电容器过补偿了,功率因数大于1了,此时应该将投入的电容器断开一些,做人为地调整,现在有自动的功率因数补偿控制。
楼主的情况说明,该单位是大型电感用电设备的单位,而功率表倒转恰恰是大电感设备没有投入,而电容补偿却投入了,所以造成功率因数过补偿,功率表倒转。
04-03-04 20:46

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯