仔细看了一下,描述的好复杂,我来给你梳理一下:
1、测量自己做的地线 PE2 与零线N与 火线L 之间电压正常,
***:说明你做的地线OK,或者说你这条PE2没有和其他N L线一起走,没有感应电压。<机械表应该也测不出感应电压,说明实际确实有电压50V>
2、再测量自己做的地线 PE2 与原来的地线 PE1 之间有50v电压,拉掉总闸电压消失,
***:你拉了总闸,PE1-PE2的电压消失,因为你所有用户的L都不通,保护PE泄露电压根本不存在了,这也就是保护PE的作用,但是泄露电流超过漏保额定值应该会跳闸的,你也没说跳闸,那就是正常使用,漏电电流很小。
3、拉掉所有分闸,自己做的地线与原来地线之间还有50v电压。
***:你拉掉所有分闸,PE1-PE2还有50V电压,
综上:这就很矛盾了,根据点2描述,电就是从这个柜子漏出去的。总闸打开,分闸关闭,电压又有了,这明显不科学,你仔细看下有没有私拉乱接
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
你要搞清楚L1 L2 L3 N PE 怎么来的,然后原理,你才好查故障
正常来讲,变压器出来 L1 L2 L3 然后是中性点(N+PE)
我来给你画个图: 理论上很简单,其实,在变压器出来的中性点就是N,PE也是接的中性点,但是做了接地。