主题:接线问题 请教下各位老哥 怎么能把信号隔离开?

点击:630 回复:9

现在是一个仪表   一个传感器   一个PLC
传感器是脉冲输出 三根线   电源两根线加一根脉冲线  12V供电    以往我都是用仪表给传感器供电  仪表负极与PLC共负    脉冲线接到仪表然后并联到PLC输入点   采集脉冲信号
这次换了一个品牌的仪表    也是这么接    但是PLC输入端显示是长通状态   把频率线从仪表断开来   PLC能采集到脉冲信号
这个问题有解决办法吗  
附件 1.jpg
我接线方面太弱了   这种办法是要把信号隔离开吗    又有什么办法隔离呢
21-04-13 10:02
想了个办法,把频率输入接到plc,程序里接通一个高速输出是否可以?不用高速指令,高速输出口可以输出吗?是不是受扫描周期影响?
21-04-13 10:49

引用 q616602675 在 2021/4/13 10:49:30 发言【内容省略】

这样不能实时输出,除非是支持手轮的plc,淘宝有脉冲信号分配器,一进二出的,了解一下。
21-04-13 11:51
附件 image.jpg
出个图可能就解决了
21-04-13 12:50
只接仪表正常吗?
21-04-13 12:52
中间串个电阻试试.
21-04-13 12:53
主要是看新仪表的说明书,脉冲是PNP还是NPN接法。
21-04-13 13:10
谢谢各位老哥,问题解决了,输入点接入plc,plc输入接仪表,延迟试了下,可以接受,没有明显延迟
21-04-13 19:46

引用 q616602675 在 2021/4/13 19:46:19 发言【内容省略】

应该是plc输出接仪表吧
这样就解决了,是不是定时高速计数器采集脉冲,时间到就通过脉冲指令发送出来给仪表。
21-04-13 20:30
感觉你这个传感器是常闭点的