登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:本人不是电工,特地请教漏电的问题!

点击:4247 回复:24

我是搞电子的,不大懂强电,现在在现场。一控制室电源从3相4线的动力电(农网)引出一相供照明和设备,地线引出并过漏电保护,暂时没接,(调试中)。现在设备外壳带电,用万用表一头接外壳,一头用手握,有80多V的电压。已经烧坏了2个计算机串口。我把地线碰到暖气管上,有明显的火花,从打火火花的情况来看电流不小,而且漏电开关马上跳闸,是什么原因?零线接地不好吗?怎么解决呢?急急急!表情表情表情
05-08-26 08:00
就是所有的开关电源即使不带负载的情况下也有很大的交流声!包括计算机的电源。
05-08-26 08:11
是不是设备受潮了?不接地时漏电开关不跳,接地时漏电电流增大,跳漏电开关了。可能吧
05-08-26 09:46
有这种可能,你的系统内有某种设备对地绝缘不好;另外,是不是有相线接地的情况
以上推测,仅供参考!,请批评指正!
05-08-26 10:24

SLN

找出非正常漏电设备!对于单机如果属正常泄露电流,就测出泄露电流大小,然后在此电流基础上加一定的数值选择漏电保护开关,漏电开关仅限此单机使用。个人认为。
05-08-26 11:20
我就单插一个不接负载的UPS它都跳呀!
05-08-26 11:21

SLN

引用 poji 在 2005-8-26 11:21:00 发言【内容省略】

你漏电开关怎么接的?几极开关?
05-08-26 11:24
兄弟,还是请电工吧,太危险了,电这东西,不懂别乱来
05-08-26 20:17
我个人认为是电源三相负载不平均导致零线带电,三相4线制下很容易造成地线(也作为零线)带电。所以重新敷设一根地线作为保护接地即可,三相4线中的零线应只作为零线使用,应该可以解决外壳带电的问题,也解决了漏电跳闸的问题。
05-08-27 23:41
楼上的令我想起以前老师好像说过地线不要太接近三相电房的零线附近。要不然就带电的了(我理解成的意思是电房的中性线接地的)。。我没实践过。。。有无师傅说下。谢谢 HOHO!!
05-08-28 00:03

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯