三相电流不平衡也是没有关系的,零线有流过不平衡电流的作用,只要流进等于流出就对,你查一漏电开关出线端的零线是否零线和地线共用.
05-07-27 14:57
那肯定是切割机接地了,
05-07-27 21:11
是漏电保护器后面的零线重复接地。中性点漂移。
05-07-27 21:37
我在大漏电开关前面又接了一个10A的漏电开关,动作电流30mA,他不跳,但是大的漏电开关跳,我现在只有把250A的漏电开关线圈切断,当普通空气开关用了
05-07-28 18:27

引用 taokai 在 2005-7-28 18:27:00 发言【内容省略】

好办法,妙~~~~~~
05-07-28 21:29

表情我想可嫩是漏电开关本身的问题
05-08-26 21:50
先查一下电机的外壳有没带电。
05-08-27 23:24

引用 taokai 在 2005-7-28 18:27:00 发言【内容省略】

现在流行DIY表情
05-08-28 00:17
表情保护地线不能进入漏电保护器!!否则漏电保护器会跳闸,我也是在工控网留言上刚看来的,不知对否?!表情
05-08-31 17:11
切割机火线采用了三相四线漏电开关中一相,造成三相不平衡及零线上有电流。
05-08-31 17:50

上一页 下一页