登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:漏电开关为什么跳闸?
点击:5817 回复:22
20楼
编辑
引用
管理
hu200506
可能是三相不平衡,漏电开关动作的依据。
05-08-31 19:10
21楼
编辑
引用
管理
ykcx521
漏保的N输出端只能作为PE保护线,你在接切割机时肯定将切割机的N线接到了漏电开关的输出测,如将N线接到漏电开关的上口故障应该可以排除.
05-08-31 22:37
22楼
编辑
引用
管理
不老仙
楼主你后来加装的10A漏电开关如果是正常三相四线开关的话,那就可断定250A漏电开关一定有问题!原因可能是:
1、三相四线漏电开关四条线穿过零序电流互感器时不对,如漏穿或方向不一至。
2、也有可能切割机漏电电流较大(未超30MA),而250A开关刚好有问题其动作电流小于切割机漏电电流(大于电焊机漏电电流)。不过可能性不大,用摇表检测一下切割机就知。