登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:漏电开关为什么跳闸?
点击:5817 回复:22
楼主
编辑
引用
管理
taokai
最近买了一个250A的带漏电保护的空气开关,是长城集团的,漏电动作电流是150mA,接了一个380V的电焊机和一个220V的无齿锯(就是切割机),使用电焊机没有问题,但一用无齿锯就跳闸,这是什么原因?
05-07-25 19:28
1楼
编辑
引用
管理
hty.czh
电流不平衡,你装的可能是三相三线的漏电开关,改成三相四线的试试。
05-07-25 20:08
2楼
编辑
引用
管理
taokai
我装的就是三相四线的
05-07-25 20:20
3楼
编辑
引用
管理
hty.czh
切割机以前工作正常吗?外壳有否接地?也许是真有漏电呢?
05-07-25 21:16
4楼
编辑
引用
管理
wangtaotao
你的切割机的零线接对了吗?另外:切割机的零线是不是与本身的外壳连接了?
常见的两个错误接线:1,将漏电保护出来的零线接到了设备上,又与设备的外客相连。
2。将漏电保护出来的零线又进行了重复接地。
05-07-25 22:00
5楼
编辑
引用
管理
义工
就是三相不平衡造成的
05-07-26 10:20
6楼
编辑
引用
管理
nyfuj
应该是切割机的问题
你不用焊机 单用切割机试试
应该不是三相不平衡
最后修改:
2005-7-26 10:52:03
05-07-26 10:46
7楼
编辑
引用
管理
lax
估计是三相不平衡,造成零线上有电流。
05-07-26 14:36
8楼
编辑
引用
管理
wangtaotao
引用
lax
在 2005-7-26 14:36:00 发言
【内容省略】
三相不平衡,造成漏电保护动作!!!!
这样说,有什么根据吗?我想:漏电保护,根本就不存在这个“漏洞”保护的!
05-07-26 20:26
9楼
编辑
引用
管理
vicc
不象是三相不平衡,查一下切割机是否公用零线
05-07-27 10:05
上一页
下一页
工控新闻
工信部发文!多家中药生产企业凭AI与绿色制造上榜2025“数字三品”标杆案例
北京科博会5月8日开幕,记者提前探馆亮点抢先看
结构革新 性能跃升,华沿机器人发布新一代电机产品
三菱电机入选“Clarivate AI50 2026”名单
汇川技术中亚电梯首秀:让解决方案更智能,让智能电梯更“接地气”
一季度我国机器人出口实现开门红
福禄克新一代热像仪TiS55/65/75 PRO正式上市:三个真实案例揭秘效率提升秘诀,报名免费上门演示即享好礼
一季度工业经济大盘点,31省份谁“跑赢”?
更多新闻资讯