主题:连接不上300CPU怎么回事
点击:2730 回复:18
楼主
编辑
引用
管理
xiaoshang
出现编程设备/PC的本地MPI地址比最高节点地址高
18-02-19 23:05
1楼
编辑
引用
管理
xiaoshang
电脑系统是win764位旗舰版、step75.5 sp4连不上CPU怎么回事
最后修改:
2018/2/20 7:10:47
18-02-19 23:08
2楼
编辑
引用
管理
xiaoshang
18-02-20 06:53
3楼
编辑
引用
管理
xiaoshang
18-02-20 07:06
4楼
编辑
引用
管理
xiaoshang
各位大侠,帮忙给看一下,哪里有问题,谢谢了
18-02-20 07:08
5楼
编辑
引用
管理
PLC-hmi
电缆驱动没有问题?
18-02-20 08:55
6楼
编辑
引用
管理
xiaoshang
step75.5 sp4没有安装驱动,插上电缆直接就认了
18-02-20 09:09
7楼
编辑
引用
管理
711022027
改变一下传输率,与最高站地址试试。
18-02-20 09:24
8楼
编辑
引用
管理
李东泽
怎么不用网线链接
18-02-20 20:15
9楼
编辑
引用
管理
346953791
你试一下自动模式,然后启动网络检测看有没有结果。。实在不行把现在驱动删除重新装一下。我看你的和我打开的都不一样。我打开MPI属性里还有个本地连接,你的没有。