登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:生产中遇到的电机缺相故障

点击:2082 回复:46

综合保护器上。
16-07-30 08:44
接触器质量问题,接触器选小了?
16-07-30 10:49
200KW电机,630A空开送电后3S后就跳了,再送,3S后还跳!奇了怪了,启动按钮我还没叫人按呢,空开接地或相间短路?还用等上3S吗?查吧。。。
16-07-30 14:45
接触不良导致的。还是,,。。。。。。
16-07-31 03:38
这个应该看见触点跳火。
16-07-31 07:18
热继电器本来就是不可靠玩意,我现在都是用施耐德电机专用断路器,
16-07-31 07:58
看来是缺相缺的不利索,最怕这种不利索的故障
16-07-31 08:25
接触器是经常损毁的,不知道国产的为什么这个质量就上不去
16-07-31 08:39
有这边的电机都有有个电机启动器,很好用。电流保护很好。
16-07-31 08:47
如果是完全缺相,自己主动转的话,连转都转不起来的。但是,如果是虚接,那就另当别论了,空载可以转,带载就不行了。而且虚接的缺相,还不好检查呢。时有时无是最难办的了。
16-07-31 10:24

上一页 下一页