登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:生产中遇到的电机缺相故障
点击:2082 回复:46
楼主
编辑
引用
管理
15010060825
今天,解决一次以前没遇到过的电机缺相现象.具体情况是电机可以运转,过一会跳闸,电机发热.一开始怀疑线虚,紧固所有端子后还是一样.后来测量运行电流电压也正常.可是一上负载,过一会就跳闸,后来把电机线从接触器下端拆掉,用万用表测电压,发现刚启动时电压低慢慢上升,一会又下降一会又上升电压不稳.后来更换接触器后正常.第一次测量时正好赶上正常.
16-07-28 16:58
1楼
编辑
引用
管理
qd
缺项电机还可以转?
16-07-28 17:12
2楼
编辑
引用
管理
wenquan753
缺项短时间没事
升温很快的
如果没有保护就是直接烧掉!
16-07-28 17:16
3楼
编辑
引用
管理
cfg168
触点接触不良,活故障,不是死故障,现象就是时好时坏,需要耐心与时间检修,或者直接用手电筒查看接触器内部的触点损毁情况。
最后修改:
2016/7/28 17:18:00
16-07-28 17:17
4楼
编辑
引用
管理
15010060825
接触器接触不好
16-07-28 17:18
5楼
编辑
引用
管理
15010060825
对电机很烫
16-07-28 17:19
6楼
编辑
引用
管理
15010060825
这种最不好查
最后修改:
2016/7/28 19:23:44
16-07-28 17:20
7楼
编辑
引用
管理
lliu1978
今天刚好碰到一个缺相故障!热继电器有一相不通!!
16-07-28 17:44
8楼
编辑
引用
管理
sjpuk
应该是接触器接触不良
16-07-28 18:17
9楼
编辑
引用
管理
华新大个子
电机缺相不能启动,但启动过后能运行,没有保护的话运行直至电机烧而止。
16-07-28 19:17
上一页
下一页
工控新闻
劳斯莱斯SMR与横河电机携手,为小型模块化核反应堆交付数据处理与控制系统
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
华南重工:2025海外市场创佳绩 重型装备销售创新高
【OPT动态】与上海翌耀科技达成战略合作,共筑全球汽车智造新引擎
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
更多新闻资讯