主题:[求助]电流表和电度表共用同一个互感器可以吗??
点击:2110 回复:2
楼主
编辑
引用
管理
lysa5
电流表和电度表我想共用同一个互感器,可以吗?如果不可以为什么?如果可以怎样接线?是并还是串? 谁接过?结果如何?
05-06-18 22:13
1楼
编辑
引用
管理
fs小张
电流表和电度表可以共用同一个互感器。用串接。
05-06-19 21:36
2楼
编辑
引用
管理
属牛的
自己用可以,如果供电局计费的电表,可能不会同意两表合用一个互感器。因为《斤斤计较》是供电局的光荣传统。