登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:功率因素上不去

点击:3931 回复:78

在实际当中,很多的安装公司对正确安装电容柜不很专业。时有安装把取信号线接错。使电容柜不能正常工作。我们是经常碰到。
16-03-04 11:11

引用 zzn6737 在 2016/3/1 16:48:39 发言【内容省略】

不知道你有没有这方面的知识啊
16-03-04 19:43
‘不知道你有没有这方面的知识啊’51楼你好:你的问题在我看来很简单,且你们问题我可以为你们解决。不过不知你们在什么地方。我现在在湖南长沙。如果近只要到你们现场看看问题都能解决。这样把我先说说电容柜的正确使用。首先电容柜的作用是用来补偿无功的。在一个电网无功有多少?要补偿多少是由电网的负荷来决定。一般怎样来判断呢?这个好办。可以就地取财。你们的控制器上显示功率因数如果0.5,变压器是2000KVA,那这台变压器最少的无功补偿要1000千泛。所以你可把这个变压器组成的电网内电容柜容量加起来看有多少千泛。就知道了。当然前提是电容柜都是好的。如果加起来没有1000千泛,那就要增加电容柜。当然这只是从你反应情况来分析。最好是到现场看看。才能真正解决问题。
16-03-04 20:56
问题很简单,电容容量不够,你一个补偿柜才200A电流(电容电流),变压器电流在3000A以上,如果功率因数为0.5,那么估计电容电流要达到1000A以上,才能把功率因数提高到0.8以上。最笨的算法是1A电容电流抵消1A感性无功电流,你的负荷电流中有多少感性无功电流,就要投入多少电容电流,此时功率因数达到1。无功电流等于变压器的负荷电流减去有功电流,有功电流等于变压器负荷电流乘于功率因数。
16-03-05 11:36
【问题很简单,电容容量不够,你一个补偿柜才200A电流(电容电流),变压器电流在3000A以上,如果功率因数为0.5,那么估计电容电流要达到1000A以上,才能把功率因数提高到0.8以上。最笨的算法是1A电容电流抵消1A感性无功电流,你的负荷电流中有多少感性无功电流,就要投入多少电容电流,此时功率因数达到1。无功电流等于变压器的负荷电流减去有功电流,有功电流等于变压器负荷电流乘于功率因数。】53楼说的比效明白了。在电网中无功电流是客观存在的。就看从哪里取。如果你没有补偿柜那就只要从电网取。这样总电流就很大。因为电网中除了有功功率还有无功功率。如果有补偿柜就不同了。因为无功功率由补偿柜提供。这样无功功率就不会通过电网。只在本电网内起作用。无功电流就由补偿柜提供。所以总电流就降低了。
16-03-05 12:06
是什么负载,估计是单个电容量太大,补一个少了,补二个又过补
16-03-05 19:16
【过补了】对这个说法谈点看法:首先一个电容补偿柜安装正确是不会发生过补。除非没有正确安装。如信号没有取对。才会乱投。这时才有可能不要补时,也投电容。才有过补的现象发生。因为补偿控制器自动控制着电容的投切。
16-03-05 23:23
shjzsxl在该帖的回复不错,特加分予以鼓励;
希望在“电工技术”版块,能够看到更多认真的回复。
16-03-06 12:20
有便携式功率表
16-03-06 16:50
我的想法是在负载不变的前提下,将电容逐个投入,此时观察低压受总柜电流,应该逐渐降低,直到此电流不再降低,补偿效果就是最好了,再补偿,电流又上来了。如果电容全部都投入了,受用电流一直没有达到最低值,就证明电容容量不够。请大家看看怎么样
16-03-06 16:50

上一页 下一页

工控新闻

更多新闻资讯