登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:功率因素上不去

点击:3931 回复:78

电容补偿柜一般的设计最好是有余量。通俗一点讲就是无功补偿,要大于负载最高时所需要的无功数。如无功要600千泛,就可把电容柜订做到650或700千泛的。当然成本会高些。不过从长期看是划得来的。且电容还轮流工作。对电容延长寿命有好处。电容在控制器的控制下当功率因数达到你设定值时。它不会再投,如果投多了,它会退出多投的电容。但实际中很少有设计余量。
16-03-06 17:39
楼主反映的情况可能是过补偿了。过补偿也降低功率因数,建议你要么采用集中补偿,要么采用就地(现场)补偿,这样可靠性高一些。
16-03-06 20:58
补偿电容是不是有坏的
16-03-06 21:34
请问你有自动投切控制吗,如果有,就是控制器有问题了
最后修改:2016/3/11 17:18:09
16-03-08 17:22
电容柜上显示的电流当然是补偿电流了
16-03-23 14:50
最近发现一个问题,就是最后一个数显的功率因素表,一直显示负数,只输出4个接触器,这是怎么回事,听说把电流的两根线反一下会不会有效果
16-06-01 19:51
过补了吧。电流取样。和电压的取样对吗。检查一下取样接线吧。一般电流取B相。电压取AC相。显示负数时可以电压AC调换一下
16-06-02 06:49

引用 愿天天天蓝 在 2016/3/1 16:38:56 发言【内容省略】

我的意见是电容柜产生电流,但不消耗功率。它是产生一个超前的电流与电网中滞后的进行补偿中和。达到提高电网利用率的作用。比较粗浅,不对请指教
最后修改:2016/6/2 11:13:54
16-06-02 11:13
我们工厂有5台变压器,两大三小,1变2变2000kua.现在主要就是2变功率因素上不去,2台变压器都用了3400左右电流,有时3500-3700也有,但一报警就关几台机器,电压也低,低的地方只有340车间普遍365左右,至于2变电容柜都是自动开启的,也有功率因素表,3台电容柜2台显示在0.88左右,一台数字的只有0.5-0.65,跳动很频繁!所以功率因素上不去跟我们厂超负荷有关系吗!另外3台电容柜显示电流都差不多200A请问这个是算有功电流吗!是要收费的吗
检查各个电容的容量是否足够
16-06-02 15:51
补充一下,如果车间有产生谐波电流的设备,无功补偿柜又没有电抗器,这时候无功补偿会放大谐波电流
16-06-02 17:42

上一页 下一页

工控新闻

更多新闻资讯