主题:功率因素上不去

点击:3930 回复:78

如题,我想有没有一种仪器,能够检测设备的功率因素!我厂功率因素低的可伶每月都罚钱!如何才能调上去,电容柜也加了不少了,开一个电容柜又要多加200个电流又感觉没什么作用!最好是能够检测功率因素,比如经常看到电机上写到功率因素0.8,日光灯0.95,可是如何来检测呢,如何知道这个设备的用电质量是多少呢!
最后修改:2016/3/2 9:16:10
16-02-29 21:40
电容柜上一般都有功率因数表,可能是取样位置不对吧。买一只功率因数表也不贵,一百多块钱。
最后修改:2016/2/29 22:12:51
16-02-29 22:09
买个自动电容补偿柜,可根据系统功率因数高低自动投入电容器组!
16-03-01 00:24
还有,功率因数低,加电容只会减少进线电流,怎么还会多出200A呢?
16-03-01 00:26
功率因数表带多路继电输出控制接触器,只要你电容够多,给个设定值,就OK了。
16-03-01 05:52
电容柜是自动控制的,一台2000的变压器,光配电房就有3只自动电容柜,车间里面还有大概2只,但功率因素还是上不去,是不是跟变压器经常过负荷运行有关系?
16-03-01 07:07
看看你们现在的总电流是多少,还有就是投入了多少容量的电容,还有补偿前,功率因数是多少,我估计可能是电容容量小的缘故
最后修改:2016/3/1 7:20:06
16-03-01 07:18

引用 愿天天天蓝 在 2016/3/1 7:07:13 发言【内容省略】

意思是电容柜的电容全投入了功率因素还一点没升高吗?
电容都不投入的情况下功率因素是多少啊?
16-03-01 07:56
没有使用过这种仪器。
电费单上的功率因数通常是多少,平常功率因数大致多少;负荷情况如何,白班晚班负荷怎样。
16-03-01 08:00
电容柜上不是有功率因数的表吗?
16-03-01 08:29