主题:功率因素上不去

点击:3931 回复:78

功率补偿仪表的检测,参数的正确设定,补偿电容的检测,如果它们没有问题,就应该OK了
16-03-02 17:24
难道不是自动补偿
16-03-02 18:07
无功补偿控制器基本都有显示的呀!不然怎么进行投切呢?
16-03-02 18:50
还是买块功率因数表吧,可以设定成自动,根据负荷的大小来偷切电容,并不是投的越多功率因数越高啊,电容投的多功率因数一样会低。
16-03-02 20:37
自动功率因数补偿柜就是自动的呀,当然你的补偿功率太小例外
16-03-02 21:55

引用 正式会员 在 2016/3/1 18:13:33 发言【内容省略】

是的!而且都是自动开的
16-03-03 22:46
今天来了两个人给我们测谐波,然后我问为什么2号变功率因素上不去他说是过补了,我们2号变的都是自动的啊!
16-03-03 22:50
这个,好像有点悲催
16-03-04 00:27

引用 正式会员 在 2016/3/1 12:30:10 发言【内容省略】

我们厂的是电容的电流
16-03-04 10:04
46楼;说点看法;如果你们电容柜是自动控制,同时取样信号正确,那就不会过补。除非取样信号不正确。
16-03-04 10:44