登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:功率因素上不去

点击:3931 回复:78

引用 愿天天天蓝 在 2016/3/1 16:38:56 发言【内容省略】

楼主的意思是二号变上的三个电容柜显示的功率因数不同,而这三个电容柜是并联共同补偿二号变压器的是吗?
16-03-01 18:13
你说的200A的电流是不是电容柜上面的电流啊?!那就对啦!电容补偿200A的电流,主授电流就会减少200A的。
16-03-01 20:12
我们都是用自动补偿柜 可以设定想要的功率因数
16-03-01 20:19
首先你得确认你现场都是些什么设备
其次你配电房3只电容和现场2只电容的容量是多少?
2000KVA按照常规得配置600-800Kvar
你的电容是自动补偿控制吗?
16-03-01 20:35
根据你说的情况。很可能是欠补偿。如果一个电容的补偿电流是30A,那10个电容的补偿电流是叠加的。那就是10个投上电流就是300A。所以你可用手动,一组一组的投。看电流是不是按比例增加。如果那组不一样就重点检查。同时一般补偿到了接近1总电流会下降。什么电压降的问题都会迎刃而解。
16-03-01 21:09
买一台福禄克的仪器吧
16-03-01 21:34
功率因数可以计算的啊,p=根号3UICOS@电流和功率开关柜电表上都有显示的!
16-03-01 21:44
2010年我在中山工作。一次一个做小家电的老板打电话给我说;他厂里的总开关老是跳。开关是ABB的智能开关1250A。整定过流电流为800A。他们的变压器为630KVA。我到现场看到,当他们把设备都打开时总电流达到1000A左右。他们告诉我说他们的设备全部加起来电流没有700A。我看了他们的配电房。总电流是1000A左右,看他们电房有补偿柜,补偿柜是360千泛。补偿柜的电流为50A,功率因数为0.7左右。电容柜显示是全部投入。看到这个情况我对老板说:问题出在电容柜上。他将信将儗,最后把坏都电容都换了。电容柜投入后电容柜的电流有300多A,总电流下降到了700A左右。开关不跳了。因为总电流下降到了800A以下。所以补偿柜在平时要多加注意。
16-03-02 09:55
这种情况要用专用功率因数表查一查,看来发帖的兄弟对这方面的理论知识还有实操侍有加强.
16-03-02 11:16
可以转换成自动补偿
16-03-02 15:44

上一页 下一页

工控新闻

更多新闻资讯