主题:变频器问题紧急请教!

点击:4228 回复:18

请问:我们单位一台BVF变频器,老是不定时的自动跳掉,比如我们设定的频率一般都是23到40HZ之间,但是跳后就到了9.23HZ,每次都一样,跳后用按键面板的复位键无效,但是反复关断变频器的电源它又可以正常工作,请问大家这问题有可能出现在哪方面?
 多谢知道!只要进来了的兄弟多半都是有维护变频器的经验的,我想,所以请大家帮帮我!只要是有可能的都说一下,我去一个一个的排除疑点,再上来回复大家,再次感谢!
05-06-04 06:40
你先检查一下接地情况,最好是单独接地,还有就是电网的干扰脉冲太大,想办法去掉,请参考。
05-06-04 14:25
我曾碰到类似问题,是三菱变频器,原因是电机进油 水,造成变频器重启动,达到设定次数后就出现这种现象,如用西门子变频器,则会过流运行.上述供参考.
05-06-08 08:39
1、检查CPU主板
2、适当加大上坡时间
3、可以尝试投入自动重合闸
4、将该频率屏蔽掉试试。
05-06-09 08:50
有可能是逆变有问题
05-06-09 09:37
变频器~~换一台试一下.   .
表情
最后修改:2005-6-13 9:30:25
05-06-09 10:47
变频器爱干净!静电会干扰主板,检查控制配线。
05-06-09 18:48
有可能是电磁干扰,是不是你的加速时间太长啊
05-06-10 08:59
大部分都是电机与导线问题。从变频器上拆下电机线用兆欧表测一下对地阻值,再来判断变频器。
05-06-10 12:52
你的电机引线是否过长.
05-06-10 14:02