图中第一行中的 0000 触点是 代表常闭的。
那第 三行 中的 0000 触点 是常开的吗?? 还有0001 这些? 我不明白 是代表常开,常闭,还是代表输入条件?
11-07-25 09:15
1楼
编辑
引用
管理
逸尘
有斜杠的是常闭,没斜杠的常开
11-07-25 10:06
2楼
编辑
引用
管理
jr_mcu
谢谢了,我知道 有斜杠的是常闭,但是第一个行 的0000 是常闭 而第三行中 0000 却是常开的,那0000这个开关点,到底是 常开还是常闭的??
11-07-25 10:34
3楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;这只是对应输入点的接通与断开的表示;
11-07-25 11:28
4楼
编辑
引用
管理
qlin
应当可以理解成同一个器件的不同接点;
如同电磁继电器一般,同一个继电器可以有常开、常闭触点(相同编号)。
11-07-25 11:37
5楼
编辑
引用
管理
林子来了
很好理解,比如你外部电路是常开的以0000为例,在你外部常开电路不接通的时候,你第一行里0000常闭是接通的,你第三行里0000常开就是断开的;反之,在你外部常开电路接通的时候,你第一行里0000常闭是断开的,你第三行里0000常开就是接通的。
你外部电路当然也可以是常闭的,上边我是以常开为例,常闭的情况自己分析吧。
11-07-25 14:59
6楼
编辑
引用
管理
tongshanxian
这的确容易对初学者造成困惑。我的解决方法是:不看常开与常闭,只关心该点(硬件上)是得电还是失电。
如果该点得电,则编程时该点的常开点闭合、常闭点断开;
如果该点失电,则编程时该点的常开点断开、常闭点闭合。
11-07-25 15:05
7楼
编辑
引用
管理
jr_mcu
谢谢大家了~~~~ 明白了一点~~
11-07-25 15:20
8楼
编辑
引用
管理
641886899
开关量有两个状态,即0和1,你不必在乎究竟是常开还是常闭,对于初学者在乎多了,反而会乱的。
11-07-25 16:19
9楼
编辑
引用
管理
jr_mcu
是我想多了
11-07-25 16:20