30楼
编辑
引用
管理
海丰电工
我也认为是电缆断了,因为是电缆老化电动葫芦长时间来回行走电缆有断股,导致电阻增大
10-09-08 22:09
31楼
编辑
引用
管理
wxydy
电缆有断点,100多伏是感应电压,用欧姆表测一下就知道了。
10-09-08 23:37
32楼
编辑
引用
管理
wxydy
电缆有断点,100多伏是感应电压,用欧姆表测一下就知道了。
10-09-08 23:37
33楼
编辑
引用
管理
yutd
明显是缺相导致的,中性点漂移,导致某相过低。应该是电缆老化、断芯导致的。
10-09-09 08:29
34楼
编辑
引用
管理
dhlsharon
一般来说就是断线了,测量的电压为感应电压,可以测量线电压的方法来判断
10-09-09 12:10
35楼
编辑
引用
管理
chinapzj
应该是缺相 你量出100多V的电压那是虚电压
10-09-09 17:49
36楼
编辑
引用
管理
zhang_shiyou
应是电缆断了,且电缆铜有严重氧化现象,铜线的接触电阻很大,以致有那么点电压。
10-09-10 12:01
37楼
编辑
引用
管理
zhang_shiyou
应是电缆断了,且电缆铜有严重氧化现象,铜线的接触电阻很大,以致有那么点电压。
10-09-10 12:01
38楼
编辑
引用
管理
zhang_shiyou
应是电缆断了,且电缆铜有严重氧化现象,铜线的接触电阻很大,以致有那么点电压。
10-09-10 12:03
39楼
编辑
引用
管理
mei0804
电缆断了,157是感应电压。
可以简单测试:把三相电线除了开路的那根不接电源,其他接380V进线,再测量试试。