登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:【话题】电压哪里去了?(20100902)

点击:12786 回复:89

你的问题问的很有工作体验,你说到是电缆老化,如电缆老话电线又虚连都能产生电压降,
1;电缆老化以后,物理特性改变,它将成为碳化物,即碳化焦是他的电阻介于半导体之间
2;铜线虚连发热氧化,成为氧化铜,也是有电阻的。
所以你才发现老化电缆上有电压降
10-09-10 19:50
100%断线,因为线缆断处并不是绝对绝缘!!!
10-09-11 08:53
由于电动葫芦来往动作,所以导致电源线容易折断,或要断不断的样子,造成接触不良,在此用万用表测量时电压也就下降了。
10-09-11 20:20
应该是电缆断线,虽然测量时有电压,其实它不能带动负载,你可以用灯泡之类的东西作为负载做一下实验。
10-09-12 01:58
为什么不量电阻呢?.量电压,量电阻同时使用啥问题都解决了
10-09-12 11:18
在这种情况下最好不要用数字万用表测量,因为数字万用表的输入阻抗相当高,断线后极轻微的漏电也可能测到较高的电压。改为指针式电压表就可以避免这种误测的现象。
10-09-12 13:07
电缆为多股线, 其中有地方断裂, 但并没有完全断开, 还有几根相连, 此时电流通过此处时电阻增大, 电压降低, 断线处电缆发热形成损耗.就会出现用电表测量是通的但电压却下降很多.
10-09-12 16:34
如果测量电阻,就会发现故障。
10-09-13 05:38
45楼说的很有道理,支持。
10-09-13 05:40
停电测电阻就明白了
10-09-13 07:27

上一页 下一页

工控新闻

更多新闻资讯