大家好:
         我们单位前天生产了一批产品,完事进行测量性能不合格,被领导批评了一通,而后分析原因。因为前10天进行量产前的样品性能合格,满足要求,而这两天时效能能就不合格(同一批料),最后领导说是天气变了,影响时效的温度,所以性能会导致恶化。
        我找了一些关于热电偶工作原理,及其热电偶温度补偿一些教材及其国家标准,学习了一下,觉得领导根据经验说的有一定道理。但这台炉子是进口的炉子,是引以为我们单位自豪的设备之一,国内外的客户来了到要进行参观。 如果这台炉子的温控系统有问题,易受外界环境变化影响的话,那很可能影响的是温控系统的热电偶的温度补偿线,虽然炉子上有自动补偿电路进行自动补偿,但确实受到影响。
        不知道各位大侠怎么理解,急啊表情
09-11-12 12:15
不太清楚,你再说明白一些好吗
09-11-12 13:04
我也想了解更多的东西,若时效炉控温范围,控温精度,炉温均匀性等等,我的邮箱是:sunzqa@163.com  您可以和我邮箱联系。  我单位也有时效炉,能希望与您沟通。
09-11-12 13:34
一般保温要是做得好的话,不会有太大影响的
09-11-12 16:01
热电偶的温度补偿线对温度的影响应该不大。可能有其他的原因。
09-11-12 18:06
同意楼上的说法。
楼主在查查其他原因吧。
09-11-12 20:57
应该不是热电偶补偿线的问题
09-11-12 21:29
热点偶的补偿导线也相当于一个热电偶,如果热电偶的冷端,也就是补偿导线与热电偶的链接处有温度变化,很容易引起温场的整体便化,或高或低。补偿导线要分清型号,周围不能有干扰,有的仪表的抗干扰能力很差,比如说XMT,虹润仪表还可以。时效炉的问题可能不会大,还是看看仪表的问题吧.天气冷不是问题,如果厂房有太大的温度变化,我想那个厂房也该换了.
09-11-20 19:48
你校一下表 看准吗 是不是有误差啊  还有 你的显示表是不是不存在这个功能啊!
09-11-21 13:10
补偿导线的影响可能性还是比较大,再则看看控温偶的位置是否有变化。欢迎大家在控温方面探讨,
09-11-21 19:48