主题:求助两台大小不一的变压器能不能并联
点击:10220 回复:37
20楼
编辑
引用
管理
gjy123406
引用
王效民
在 2008-7-6 0:26:00 发言
【内容省略】
同意此说法,不同容量是绝对不可以并联的。
08-08-04 11:15
21楼
编辑
引用
管理
asd3971
不同容量是可以并联的.见过1000kva和800kva并联
08-08-04 21:22
22楼
编辑
引用
管理
czadog
谢谢各们师傅
08-08-06 12:18
23楼
编辑
引用
管理
电热偶
坚决支持6楼的
08-08-16 19:41
24楼
编辑
引用
管理
我爱电机
4楼我支持你。
08-09-01 23:27
25楼
编辑
引用
管理
新疆水处理
我该支持几楼呢????
有权威点的说法吗?
08-09-02 09:52
26楼
编辑
引用
管理
heitieshan
不要心浮气躁了,还是看看书吧,变压器并联运行要满足三个条件:1\变比相等.2\联结组别相同.3\短路阻抗电压相等.
08-09-04 09:21
27楼
编辑
引用
管理
ws_whsx
功率相差这么大,应当是不可以的。
08-09-04 09:44
28楼
编辑
引用
管理
yangzhong456
6楼说的才是王道,书上明白写着呢
08-09-04 20:30
29楼
编辑
引用
管理
学无止境liuchao
引用
王效民
在 2008-7-6 0:26:00 发言
【内容省略】
只要满足这三个条件,应该是可以的,一般来说容量比不超过3:1。
08-09-05 23:53