主题:求助两台大小不一的变压器能不能并联

点击:10220 回复:37

引用 王效民 在 2008-7-6 0:26:00 发言【内容省略】

同意此说法,不同容量是绝对不可以并联的。
08-08-04 11:15
不同容量是可以并联的.见过1000kva和800kva并联
08-08-04 21:22
谢谢各们师傅
08-08-06 12:18
坚决支持6楼的
08-08-16 19:41
4楼我支持你。
08-09-01 23:27
我该支持几楼呢????
有权威点的说法吗?
08-09-02 09:52
不要心浮气躁了,还是看看书吧,变压器并联运行要满足三个条件:1\变比相等.2\联结组别相同.3\短路阻抗电压相等.
08-09-04 09:21
功率相差这么大,应当是不可以的。
08-09-04 09:44
6楼说的才是王道,书上明白写着呢
08-09-04 20:30

引用 王效民 在 2008-7-6 0:26:00 发言【内容省略】

只要满足这三个条件,应该是可以的,一般来说容量比不超过3:1。