主题:求助两台大小不一的变压器能不能并联

点击:10219 回复:37

想问大师们一个问题,两台大小不一的变压器能不能并联,一台是1250KVA,一台是800KVA共用一个高压室,像这种情况能不能直接将负载端并联使用,为什么?
在此,我先谢谢了!表情表情表情
最后修改:2008-7-7 9:51:01
08-07-05 08:24
一般情况下要求两台变压器功率相当,不能有大的区别
08-07-05 10:44
可以并联使用,不过你要看好了。两台变压器的接线方式要一致。
08-07-05 12:06

引用 黄伟峰 在 2008-7-5 12:06:00 发言【内容省略】

 你可以不懂,但你不能装懂! 我的回答是不可以,如果真并联了,后果会很严重的,具体原理我就不赘述了.你可以查阅一下相关资料!
08-07-05 12:26
我想是不可以功率相差太大,800KVA的那台会烧坏.这样就变成了大的给小的供电
08-07-05 20:03
就算功率,接法都一样的变压比也不可以大于5%
08-07-05 20:05
查书本吧,要满足三个条件:1\变比相等.2\联结组别相同.3\短路阻抗电压相等.
08-07-06 00:26
变压器能不能并机我不敢肯定,我知道发电机是可以并机的,前题是相序要一致!
08-07-07 12:56

引用 黄伟峰 在 2008-7-5 12:06:00 发言【内容省略】

你不知道不是你的错,但出来害人就是你的不是了!CT并联要求连接方式,容量,电压等级相同,变比相同相序等等