登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:热继电器如何选用?

点击:45980 回复:78

电子保护器?
电机保护器?
04-06-30 12:09
热继电器延时一般在1分钟左右;整定值为0.95~1.05倍额定电流。其实可以试一下在电机额定运转时将整定值调至电机跳闸(注意考虑延时),然后稍取大一点就行。最好结合一下计算值,勿差太远即行。
04-06-30 21:07
建议:  将设定值调小,看是否能正确动作?以此判断热继电器本身是否有问题?
04-10-17 20:52
热继电器如何选用?
热继电器如何选用?在三相电动机起保护作用时。
在三相电动机起保护作用时,热继电器的整定制应该在电机的额定电流的1.1倍就行了
频繁启动的电机不便于安装热继电器,热继电器实用于长期运行的电机.
04-10-17 21:51
不动作你不会调小点呀?
04-10-18 06:54
FR的正确使用关系到电动机的安全
有二种说法:一、按电动机额定电流选择。二、按电动机额定电流*1.2倍选择。根据电动机的额定电流定义,电动机应运行在这额定数值。FR的整定值应该就是额定电流值。如果电动机超运行在1.2倍处则:FR处于加热状态经20分钟左右,FR将要动作保护电动机。这符合电动机短时超负荷的要求。而二的说法实际是在超负荷又超负荷的状态下。我以为不可取。我的做法是:1、一般按电动机的额定电流选择。2、对于启动时间较长的电动机则电动机的额定电流*(1.1-1.15)倍选择。3、若2仍无法启动则采用短接FR的方案。4、对性能不良的电动机则应降容使用则=电动机的额定电流*(0.6-0.8)选择。FR每年要试验,以测试其性能是否良好,就不会发生电动机电流比FR大还不会动作的问题。
04-10-31 16:39
要考虑三相电机的瞬时启动电流!
04-10-31 20:46

引用 胖子中的胖子 在 2004-10-31 20:46:00 发言【内容省略】

电动机的启动电流是额定电流的4~7倍。
按额定电流的一倍整定时, 实际上已经有瞬时启动电流的考虑了。
这主要是由热继电器的性质决定。
一般情况下热继电器的动作要有一个加热时间,
在启动过程中大多数的电机可以在短时间4s之内完成。
也就是说在4S之内热元件可以躲得过启动电流。
故而一般不做考虑.
对启动时间较长的电机(如:引风机、鼓风机之类)
为了躲过启动电流的冲击,则给予适当的放大,目的是为了延长热元件的加热时间
如果上述方法仍无法启动,则采用启动时短接热元件
启动完成后再投入热元件,目的仍为躲过启动电流。
这个也就是以瞬间启动电流时间长短为出发点考虑的。
以上个人观点,谨供参考欢迎交流探讨
最后修改:2004-11-2 21:47:26
04-11-02 18:02
电动机的启动电流很很大,当电动机启动时,热继电器会不会动作呢?
热继电器不是在电路中不能做瞬时过载保护的吗?它里面的热元件有热惯性,那到底它会不会工作啊?
先谢谢大家了
05-04-07 19:01
我选的断路器是1.5I,电机启动也没事,跟不用说热继电器了。
05-04-07 20:24

上一页 下一页

工控新闻

更多新闻资讯