主题:请教专家:照明系统三相四线中零线电流违常规极大,无法用理论解释。[求助]

点击:16174 回复:41

谢谢楼上的总统先生
06-06-15 11:23
楼上不要客气!我想你的见识不一定比我们少,电的问题千奇百怪,我回答的也不一定全对;大家相互交流都会明白的;你是浙江金华的?
06-06-15 12:10
大家分析的基本可以了,但我的问题是:怎么解决这个问题?怎么保证该用户安全运行?希望楼主和大家讨论,如楼主已解决了该问题,可否拿出来大家共同学习!!
06-06-15 16:25
另工程采用两台同组别、同参数的变压器,设计不考虑并列运行,但各支线因施工不当,已在多处支线形成联络线路的事实。此事是否为本次问题有关。
1)已在多处支线形成联络线路?! 这要先修正!!
2)抑制高次谐波--找灯厂,肯定质量不好!
06-06-15 18:00
谢谢大家的关心,我是浙江诸暨的,请大家多多指教,
另立处理方案篇幅讨论如何?
立“零相电流过大,如何处理为好”如何?
06-06-15 19:11
此问题可能灯虽然被认为接在三相上,其实还是一相电源.故而N线有电流,如果是三相平衡负载,中线是没有电流的.
06-06-15 21:47

引用 zjjinhai 在 2006-5-22 21:30:00 发言【内容省略】

楼上请好好看一下楼主是怎么说的!
06-06-16 20:05
建议对该楼供电系统进行谐波测试分析,现在有很多专门仪器,如美国 FLUKE 公司的 F40/41 手持式电力谐波分析仪、日本 HIOKI 公司的 3195 和 3166 便携式电力分析仪、英国 VOLTECH 公司的 PM3000/300/100 电力分析仪、瑞典 UNIPOWER 公司的 Unilyzer900F 电力测试分析仪及我国安徽振兴公司的 PS 系列电能质量分析仪。
确定问题所在,把问题结果及可能的危害通报业主,劣质电子镇流器在这里让我们看到了缺点和对系统危害,可以采用在大的谐波源前安装零序滤波器,以消除或减小对电力系统的危害,大的零序谐波电流也可以说是潜在的火灾隐患。以前很多人一味的迷信电子镇流器(功率因数高),但消除谐波设备比起电容补偿柜还是价格悬殊很大的。
06-06-16 20:51
你用白炽灯代替节能灯试一下
10-06-15 23:32
该用户被锁定!
16-12-22 15:01