登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:请教专家:照明系统三相四线中零线电流违常规极大,无法用理论解释。[求助]

点击:16174 回复:41

tyc

是你的85W3U节能灯存在问题,他产生了3次谐波而且是三相叠加造成的.将你3支85W3U节能灯,用三相共用零线接法,即每一相带一负荷,用钳形表卡四根线(三火一零)是否平衡,不平衡就对了.
06-05-27 11:16
综来现场各专家表示,N电流为谐波叠加,但另一工程中,变压器采用YY0接线组别,而本工程采用的DNY11,此问题是否为与变压器的接线有关。
另工程采用两台同组别、同参数的变压器,设计不考虑并列运行,但各支线因施工不当,已在多处支线形成联络线路的事实。此事是否为本次问题有关。
06-06-06 10:46
顶起来!
如此精彩!
06-06-07 11:48
06-06-09 15:08
请大家帮忙
06-06-11 11:44
其实你单相接一只节能灯零线的电流都会大一点
06-06-11 14:32
楼上的,“其实你单相接一只节能灯零线的电流都会大一点”此话怎讲。
06-06-11 16:04
值得想一想.有可能接地扁铁小,材质不一样.
06-06-11 19:06
接地系统按国家的现行一般情况,每台变压器设3处接地引入点,皆采用-50×6镀锌钢板
06-06-12 10:37

引用 zjjinhai 在 2006-6-6 10:46:00 发言【内容省略】

   由于是3或3的奇数倍数谐波造成中性点有3倍于电压极同相谐波电流流过而造成的过电流。大量的电子镇流器也是谐波源;如果该系统是YYn0接线时就不是零线过电流这么简单了,还会向电网注入非正弦谐波电压危害其它用户;会有系统负荷不是很大时而变压器外壳就已发烫的毛病。D,yn11接线组别变压器可以使零序电流流通,当二次侧有零序电流,在铁芯中有零序磁通时,由于一次侧的三角接法可以流通零序电流,产生零序磁通抵消二次侧产生的零序磁通,所以大量谐波中的3次、9次、15次等等的零序电流通过零线流回变压器引起零线电流过大。具体危害是:谐波的频率高,这时交流电的集肤效应明显,相当于导线变细,阻抗大,损耗大等,并会提高N线对地电位。
最后修改:2006-6-13 21:23:40
06-06-12 21:41

上一页 下一页

工控新闻

更多新闻资讯