登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:请教专家:照明系统三相四线中零线电流违常规极大,无法用理论解释。[求助]

点击:16301 回复:41

关于此事,为我安装施工单位千年一遇之怪事,我曾请教过不少电气施工人员,甚至找到三位电气高工及二位重大电气教授,都无法给我一明确解释,现特向网上电气专家求助。情况如下:
我所在工程,为商场照明系统,主电缆和母线为我单位施工,配电房为供电局施工,楼层照明配线布灯为装饰单位施工。普遍采用节能灯、T8日光灯,支路采用三相四线(即共用零线)布线。照明由一2000KVA专用变压器提供电源,输出电流为A:B:C:N=1200A:1100A:1050A:1080A,零线电流过大。PE线有大电流通过,据我估计在1000A左右。而变压器中心点接地为0.6欧,配电总线无漏电现象,楼层各支线对地漏电估计在100A以下,楼层N对PE有8-10V电位差。
针对性检查:
1、采用工程已正常运行的变压器(同一型号,平时各项负荷为1500A)带动照明系统,诊状依旧。测试变压器中心点接地为0.6欧。
2、测试主电缆和插接母线绝缘,相间,相零、相地皆在200M欧以上。
3、测试各层负荷,三相基本平衡(为变压器输出电流的1/14左右),N电流与相电流相差不大,个别N电流比最大相电流略高(工程共分二区,每区7层)。
4、测试各层单相负荷(即断开二相,测另一相电流和N电流),各层各相电流与N电流基本相近(即我认为楼层漏电不大)。
5、测试灯具,问题就碰到了,采用3支85W3U节能灯,用三相共用零线接法,即每一相带一负荷,其电流为A:B:C:N=0.24:0.23:0.23:0.64,断零线后,灯继续亮,但每支灯两侧电压为238V(输入相电压为224V),零线断点两侧电位差为45V。
6、测试T8荧光灯具,采用3支3×18W灯盘,同样采用三相共用零线接法,其电流为A:B:C:N=0.42:0.43:0.44:0.27,断零线后,灯继续亮,但每支灯两侧电压为229V,零线断点两侧电位差为10V。拆除灯盘内电容后,其电流为A:B:C:N=1.03:1.03:1.06:0.31,断零线后,每支灯两侧电压为240V,零线断点两侧电位差为46V。
请教问题:
1、灯具产生N电流影响变压器,至于N电流是否通过中心点流入接地系统还是回到变压器线圈?
2、灯具在三相平衡下产生N大电流,如何解释?如灯改变电流的初相角或产生3次谐波,应是一样的,在矢量叠加时应可以平衡,何来N电流呢?
3、节能灯电位升高,是灯具内电容补偿过大,还是其它原因呢?为何拆除T8灯盘内电容后,其电压会升高呢?
请各位专家赐教。
06-05-22 21:30
我在几十安培的小系统中遇到过这种情况,不知对你是否有帮助。
是一个MBR污水处理的小项目,功率不太,大概十几KW,业主电源是三相四线制,只能工作零  保护零接在一起了,对系统内的泵、工艺管路、电气管、水箱等都做了接零。偶然发现零线有些发热,有卡表一量,零线电流比相线电流还大一大截。检查后的原因是,业主变压器中性点接地电阻有些大,而我的系统中很多管路埋地,加上金属水箱也在地里埋了一块,接地电阻小于零线的接地电阻,有些系统外的接地电流从我这走了。让业主检修接地极后就好了。
整个变压器系统出这问题不知是不是也是有零线电流从系统外窜入,建议把三相火都断掉检测一下零线电流。
另:断开零线检查的方法很冒险,万一三相不平衡,会烧东西的。
06-05-22 23:49
有没有试过用钳表同时测量三相电流呢?理论上是和零线上的电流一样大的。
看了你的5,6条觉得85W3U节能灯有问题,零线电流比相线大了一倍!
如果可行的话你可以把灯分成几大类,然后一类一类的试,把问题缩小一点。
我的理论也不是很扎实,所以暂时只有这么点办法了。
06-05-23 00:34
3楼
该帖内容不符合相关规定!
06-05-23 09:42
首先谢谢各位,关于系统中是否有外来电流窜入此系统一事,我也经过分析,本工程共有6台变压器,从各台变压的出线总柜上电流来说,基本没有如此大的电流溢出。
由于工程照明支线混乱,系统中确有其它变压器的电流通过此系统N线,但电流估计在几十安(见1楼第4点检查),此点,我虽已注意到,但倘未经过定量分析;而总线电流与各支线电流的算术和基本一致,说明总线到支线部份也不存在漏电,故其它电流窜入不会是主要原因。
06-05-23 13:05
1、三相之间的相间电压分别是多少?
2、可以把现有负荷全部断掉,在变压器低压侧直接接三相模拟负载测试,如正常的话,在分楼层、分区域的逐渐送电,看是什么情况;如果模拟负载不正常,需要检查高压侧的电压、相序、缺相等情况;
06-05-24 10:04
5、测试灯具,问题就碰到了,采用3支85W3U节能灯,用三相共用零线接法,即每一相带一负荷,其电流为A:B:C:N=0.24:0.23:0.23:0.64
能不能解释下为什么接这种灯零线电流会比相线大三倍呢?
是什么原理呢?
06-05-24 15:46
感觉3楼6楼说的有道理
另外了解下你的节能灯是电感镇流器还是电子镇流器
节能灯方面查到一篇文章
http://www.gkong.com/gkong_bbs/dispbbs.asp?Boardid=8&id=74831&star=#504482
最后修改:2006-5-24 17:25:57
06-05-24 17:24
由于灯管采用自镇流,属于电子镇流系统,且灯管内采用了电容补偿(于灯两侧电压为238V大于变压器的输出电压225V)。
因商场营业需要,所有对系统的测试(需停电部份)皆须安排在夜间进行,而我方仅为建筑施工单位,若无一定把握和详尽方案是无法,是无法得到供电局的配合,对高压及变压器操作。
最致命的是,若无法解决,且无法对此系统定性是否存在(几率多大)火灾隐患。
06-05-25 21:09
帮不到忙,对不起。
06-05-26 00:32

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯