登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:请教专家:照明系统三相四线中零线电流违常规极大,无法用理论解释。[求助]

点击:16174 回复:41

附件 10003-2.jpg
着个设备非常好的!LED照明灯。显示屏等非线性负载的使用都会造成零线电流非常大.使得发热严重 。主要是三次谐波造成,零线电流不但超过火线电流,还会达火线电流的2到3倍。 同时长时间零线电流过大还会有火灾隐患. 可以用东莞市和衡源电气的HHYLX零线电流消除器可以解决零线过流的根本问题 。。。
17-02-07 11:37
LED和节能灯大量使用是会出现零线电流过大的问题
21-06-09 16:48

引用 zjjinhai 在 2006/5/22 21:30:00 发言【内容省略】

照明比例多的线路普遍存在这类问题,只是没有引起很多人的重视。特别是电子灯具 零线电流都大于火线 就是谐波 同时配电柜都伴有很大的电磁噪音  前年 一家免税店 三个火线电流70.80.90安 零线180安。提出整改方案后  没音了  一公交站充电桩 零线几百安 提出整改,,,当时就灭了,,,,
最后修改:2021/6/9 19:33:25
21-06-09 19:30
折磨高大上,上图来,看的眼花缭乱。
21-06-09 21:23
对于电子爱好者来说,这是一个很简单的问题,二极管加电容导致的三相电流在零线上叠加,从而使零线电流增大,最简单的方法就是再增加一根零线
22-01-15 23:05
N年前听说过类似的问题,后来也不知道怎么解决了。
哎,等于没说。我也不懂,期待
22-02-24 02:43
不可思议,加上三相加热丝测试,查三相高 低压 看是不是只接了其中两相。只接其中一相 看出去的和回来的电流相等不 确定故障所在 。测试仪表换个试试。没有搞不定的问题,只有搞不定的人。
22-02-24 10:08
三线四线制照明配电。检查一下零线在负荷是不是有接地了。或者说零线跟其他配电系统有了关联。
23-10-08 11:23
1,加装零序滤波器
2.加粗零线
23-10-08 15:13
有没有用三只同功率白炽灯做一下实验试试?
23-10-09 07:28

上一页 下一页

工控新闻

更多新闻资讯