主题:请教专家:照明系统三相四线中零线电流违常规极大,无法用理论解释。[求助]

点击:16296 回复:41

引用 pdthtzb 在 2023/10/9 7:28:40 发言【内容省略】

白炽灯是阻性负载,不会产生三次谐波,用节能灯或者LED灯还要看品牌,有些品质好的加了滤波电路以减轻谐波的危害。
用便宜的那些节能灯或者LED灯做实验需要尽可能大的负荷才会有显著效果。
三次谐波的主要来源于非线性负载,如整流器件。这种现象主要出现在网吧、工厂、商店等照明使用了大量的电脑电源、LED或者节能灯具等。
23-10-09 19:55
采用带有源功率因数校正的电器设备可完美解决,就是很贵。
23-11-04 03:33