主题:温控器加热没达到温度反复断开

点击:10813 回复:41

嗯,得用固态继电器
18-05-02 11:57
动作频繁交流接触器很快就会坏,最好用固体继电器。调整参数可以减小动作频率但温度控制精度会降低。
18-05-02 13:58
12楼
该帖内容不符合相关规定!
18-05-02 14:09
用碳芯棒、电阻丝都可以用固态继电器用0-12v的这样更安全,比继电;器输出有火花更好
18-05-02 14:47

引用 121111115 在 2018/5/2 11:44:57 发言【内容省略】

不都是用固态吗,求科普
18-05-02 14:53

引用 827008633 在 2018/5/2 11:04:40 发言【内容省略】

设定80度,30度就这样,肯定不对
1、检查温控器PID参数,不懂就问厂家
2、检查温度传感器接线及测温位置
18-05-02 14:59

dlr

现在应先考虑仪表显示值是否正确,设定80度,30度就动作是不对的,先检查参数设置,测温元件与设置的分度号是否一致?再检查温度显示值是否正确。以上正确了,再检查控制参数的设置是否正确。先来考虑用什么形式的执行器件没有意义。
18-05-02 15:20

引用 dlr 在 2018/5/2 15:20:07 发言【内容省略】

说的有道理,检查参数,检查测温元件
18-05-02 16:11
既然是继电器输出,还用on~off模式
18-05-02 17:20
固态的可以用脉冲来控制通断,开关频率高,PTC陶瓷加热的温度特性是可以做的,所以控制恒温的时候一般控制他的通断,所以用固态,但是固态贵,功率大的体积也大,还需要散热装置,一般开关频率不高的其他加热装置都用接触器或者继电器,来降低成本。
18-05-02 17:55