登录
首页 PLC论坛 欧姆龙OMRON
回帖 发帖
正文

主题:温控器加热没达到温度反复断开

点击:10806 回复:41

新手请教,欧姆龙温控器显示温度没达到设置温度,然后输出断开立即又自动开启,反反复复,什么问题啊
18-05-02 10:52
朋友,你再去了解一下PID控制
还有,这是正常现象
18-05-02 10:59
不应该是达到设定温度才这样吗?我设置的80度,这才30多度就断开吸合这样的,没想明白啊表情
18-05-02 11:04
重新检查一下参数设定,硬件回路也要确认。第一次建立PID参数表会超调才对,就是说你设定80,它会升温到85-90,然后回调,稳定控制在80±0.5(1.0),此时PID控制建立。
18-05-02 11:28
你用的温控仪是什么输出?
也许是你选型的问题;
18-05-02 11:28
继电器输出
18-05-02 11:34
你好,是不是必须得用固态继电器接通加热设备,我现在用的是普通的接触器,动作频繁了是不是不好啊
18-05-02 11:42
这是在温度快接近时产生的自整定加热请用ssR
18-05-02 11:44
看你用什么加热器了,PTC用固态,加热棒加热丝类的用接触器没错。
18-05-02 11:44
这个好比开车,要你80米处停下,你是80米处开始踩刹车呢?还是提前点刹降速呢?这样做是为了防止超调!由PID运算结果决定的。
18-05-02 11:48

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯