登录
首页
PLC论坛
欧姆龙OMRON
回帖
发帖
正文
主题:温控器加热没达到温度反复断开
点击:10813 回复:41
楼主
编辑
引用
管理
827008633
新手请教,欧姆龙温控器显示温度没达到设置温度,然后输出断开立即又自动开启,反反复复,什么问题啊
18-05-02 10:52
1楼
编辑
引用
管理
gaoyingchun
朋友,你再去了解一下PID控制
还有,这是正常现象
18-05-02 10:59
2楼
编辑
引用
管理
827008633
不应该是达到设定温度才这样吗?我设置的80度,这才30多度就断开吸合这样的,没想明白啊
18-05-02 11:04
3楼
编辑
引用
管理
415150043
重新检查一下参数设定,硬件回路也要确认。第一次建立PID参数表会超调才对,就是说你设定80,它会升温到85-90,然后回调,稳定控制在80±0.5(1.0),此时PID控制建立。
18-05-02 11:28
4楼
编辑
引用
管理
ZCMY
你用的温控仪是什么输出?
也许是你选型的问题;
18-05-02 11:28
5楼
编辑
引用
管理
827008633
继电器输出
18-05-02 11:34
6楼
编辑
引用
管理
827008633
你好,是不是必须得用固态继电器接通加热设备,我现在用的是普通的接触器,动作频繁了是不是不好啊
18-05-02 11:42
7楼
编辑
引用
管理
987970276
这是在温度快接近时产生的自整定加热请用ssR
18-05-02 11:44
8楼
编辑
引用
管理
121111115
看你用什么加热器了,PTC用固态,加热棒加热丝类的用接触器没错。
18-05-02 11:44
9楼
编辑
引用
管理
711022027
这个好比开车,要你80米处停下,你是80米处开始踩刹车呢?还是提前点刹降速呢?这样做是为了防止超调!由PID运算结果决定的。
18-05-02 11:48
上一页
下一页
工控新闻
2025 倍福自动化新技术研讨会
皮尔磁:EN ISO 13855标准更新:安全距离计算有变化!
美欧联合声明!欧盟将取消对美国所有工业品关税
西门子与横琴粤澳深度合作区民生事务局达成合作意向
图尔克【沈阳站 直播预告】创新实践行业交流会 | 图尔克全新系统解决方案助力智能制造
倍福2025 年第三期工业 PC 控制及其应用全国师资培训(中北大学站)开班仪式成功举行
2025 年倍福第三期工业 PC 控制及其应用全国师资培训(中北大学站)开班仪式成功举行
图尔克质量中枢:RFID BUS MODE赋能电池智造新时代
更多新闻资讯