登录
首页 PLC论坛 欧姆龙OMRON
回帖 发帖
正文

主题:温控器加热没达到温度反复断开

点击:10813 回复:41

是否你选用的温控仪就是这样工作特性?我见过一个国产的温控仪也这样,防止温度冲的过高吧,到温度设定值以上就不会这样动作……
18-05-02 18:31
你好,我搜了一下说明书,我用的那个默认是开关控制,不是PID控制,是有个比较大的范围,没有pid精确,所以我想是不是哪里出问题了,这种控制他不应该提前吸合啊
18-05-02 20:40
你好,温控器有个向下的箭头一直闪烁是什么情况(一个向上箭头,一个向下箭头,加热的时候向下箭头有时候闪烁有时候常亮)
18-05-02 20:46
查看一下表里的设置,可能有错误,比如反向控制
18-05-02 22:26
24楼
该帖内容不符合相关规定!
18-05-02 22:34
30多度就这样,先检查参数吧!
我遇到过控制坏了有这样的!
但是这种东西坏的可能性不大,先检查接线和参数设置!
18-05-02 22:35
30多度就这样,先检查参数吧!
我遇到过控制坏了有这样的!
但是这种东西坏的可能性不大,先检查接线和参数设置!
奇怪!
ping 服务器没问题!怎么老是服务器无响应 Code 502
汗!
怎么这样?提示无响应,结果都发出来了?
最后修改:2018/5/2 22:41:54
18-05-02 22:39

dlr

用的是ON/OFF控制,检查下作用方向,加热应该是反动作,调节灵敏度有没有被人调乱。检查下设置是否被人动过。不知你是否已确定仪表的显示温度是正确的?是什么型号的表,通常表的动作显示的是字母。
最后修改:2018/5/2 23:07:19
18-05-02 22:45
用的是欧姆龙E5CSZ-R1T这种,比较小,就那么几个参数(设置温度,报警温度,温度补偿)
18-05-02 23:07

dlr

原来是这型号,先按说明书检查一下表内开关位置是否都放对了。
18-05-03 11:34

上一页 下一页

工控新闻

更多新闻资讯