登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:技术,成本,员工,老板,这事你该怎么做

点击:2411 回复:44

粗算四台电机运行电流在一千二百安左右,变压器850KVA,额定电流按1.5倍粗算是1275。加上电容补偿,加上启动方式是软起,同时运行基本上没问题。再者就是启动先运行160KW,后启动132KW。当然变压器换大肯定是好的。
17-11-30 15:46

引用 1522615606 在 2017/11/30 14:51:57 发言【内容省略】

关键在于这只是理论,目前的3台132加1台160也用的好好的,你说理论与实际应用差这么大,我尴尬不,老板才无法理解。
17-11-30 15:46
你可以先上项目。试验下来,如果不行,再换变压器也没有影响,客户没有损失。
一开始就换变压器,毕竟要一大笔钱的。
最后修改:2017/11/30 19:13:35
17-11-30 19:08
不多点余量,真正要发展就有你头疼,虽然你可以增加无功补偿,轻载启动的方式可以补救
17-11-30 21:30
水泵如果不同时运行的话,需求系数不等于1,这个变压器功率能满足需求。
17-12-01 09:03
全部为软启动的话,850KVA基本没问题,毕竟水泵这类负载真实情况运行基本都在额定电流以下,如果因为负载有问题出现过负载的话软启动器都会有保护的。当然这是对于只想着极端省钱的情况,合理的设计选择为1000或者1250KVA变压器较为稳妥。
17-12-01 09:58

引用 yanwen0227 在 2017/11/30 13:40:25 发言【内容省略】

表情话说回来,水泵的负荷一般不太大 。我们一般算的都比较保守,身边的人一平方的线都带四个千瓦表情
17-12-01 12:53
限制3倍的话,根本不需要软启动,直接星三角启动就行了!
用软启动纯粹就是多忽悠钱罢了!!
17-12-01 13:19
水泵负荷属于转速与负荷成立方倍数关系,例如转速加倍负荷增加2的立方就是8倍,此种启动星三角最适合
17-12-01 13:20
这个恶还是要看看负载率
如果不是满载还是有可能
但是变压器长期处于满负荷运行不好!
17-12-01 15:09

上一页 下一页

工控新闻

更多新闻资讯