主题:技术,成本,员工,老板,这事你该怎么做

点击:2411 回复:44

变压器的容量太满,有两个问题,一个是变压器热,一个是电源电压容易受负载影响而波动。所以,关注变压器运行状态即可。变压器的容量满,好处是利用率高。当然,不能再增加负载了。这些都是需要你自己权衡,找平衡点了。
17-12-01 15:10
看了大家的意见,改天我还是去现场了解下如下方面:
1)现地设备的情况,有没现地补偿柜,变压器铭牌。
2)到底有没接入其它负荷。
3)距离上一级变电站和下端的水泵的距离的情况
4)在三台泵运行的情况下,有条件去尝试最后启动160KW看看先,
17-12-02 11:55
我昨天发个帖子怎么没有了,找不到了。我们这里有一台水泵是3KW的,铭牌上面的额定电流是6A的,我实际产量是4A的工作电流,楼主说的应该没问题了。
17-12-02 12:20
我是想看一下他们四台泵一起工作的情况,包括电流,最后一台启动的电压降等等,但目前可能不具备条件了,水位不行。
最后修改:2017/12/2 12:34:37
17-12-02 12:34
不要只看设备的总功率,事实上很多设备都没有运行在满负载下,有时会选大,要根据设备实际情况看总电流。风机水泵类,850kva够了。
17-12-02 21:54
对自己的老板讲清利害,就可以了,尽好自己的职责,坚持自己的观点【自己认为是对的的情况下】,老板愿做那是老板的事。
17-12-03 12:43
你说的是的,主要看设计扬程,但偶尔超扬程这是有的,
17-12-04 08:02
四台最后起160KW会偶尔跳闸,应该已经接近临界了。
17-12-04 08:04
太过武断,没达到额定电流不代表铭牌是错的,要看具体的工况。
17-12-04 08:07
确实已经接近临界,最后起动160KW会跳闸,132KW和160KW额定电流差40A
17-12-04 08:12