主题:汇川变频器显示ERR45???
点击:3947 回复:5
楼主
编辑
引用
管理
孤单行走
接到一台汇川变频器7.5KW,显示ERR45 型号是IS300T015-C 可是说明书找不到呀?官网也下不到?、
请问各位高手是什么情况??或者可以提供说明书的?谢谢了
16-01-05 14:54
1楼
编辑
引用
管理
xquan
16-01-05 20:24
2楼
编辑
引用
管理
风之力
IS300系列是伺服油泵专用驱动器,现在停产了,所以你在汇川技术官网找不到资料;