主题:ABB变频器过电流
点击:846 回复:4
楼主
编辑
引用
管理
zzs3162112
ACS550变频器25HZ启动皮带机带载报过流,将加速时间调长故障依旧,调了转矩提升参数也不成功,但将加速时间减小一半确可以正常启动,不知什么原因。
15-12-19 21:08
1楼
编辑
引用
管理
471590275
启动电压低了,,,2603调调看看
15-12-19 23:21
2楼
编辑
引用
管理
mjinbao
感觉1楼说的有道理,会不会负载相对较重。
15-12-22 19:16
3楼
编辑
引用
管理
zzs3162112
查了2603发现是5.6V给改成了12V待观察是否还会出过流报警,感觉应该是此问题。
15-12-22 20:11
4楼
编辑
引用
管理
1424240280
可能负载电缆或电机接地,
15-12-25 23:11