主题:台达 VFD B 220V 变压器的电容外壳量到 110V交流电
点击:422 回复:3
楼主
编辑
引用
管理
371575950
15-12-14 19:26
1楼
编辑
引用
管理
sxwsyc
开关电源的接地没接造成的
最后修改:
2015/12/14 21:14:02
15-12-14 21:12
2楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
变频器如果没有正确接地而是等效悬空的话,因为变频器有“π”滤波电路,如果电容外壳跟变频器地连接了,自然就是电源的1/2 电压
15-12-14 21:18
3楼
编辑
引用
管理
ZCMY
是感应电,没有接地;