主题:爱默生(华为)TD2100水泵型变频器外接电位器问题

点击:1004 回复:5

当普通变频器使用,操作面板没有电位器,想用GND,VRF,VCI外接电位器,直接用电位器调速实现不了。设想用恒压供水的模式,面板给定目标电压值,用电位器调节作为回馈量实现电位器调速。请教各位老师,这样的话应该怎么接线?
附件 QQ图片20151014223823.jpg
附件 QQ图片20151014223837.jpg
附件 QQ图片20151014223842.jpg
15-10-14 22:37
电位器调频率调不了,是线接错了吧。
15-10-14 23:01

引用 1989460116 在 2015/10/14 23:01:24 发言【内容省略】

参数设对了吗?外控制方式要设置的
15-10-14 23:20
这是一个使用问题,艾默生变频器说明书看看怎么用就行了。其实就是一个控制权变换的问题。原来是面板控制或通讯控制,现在改模拟量控制。
15-10-15 11:12

qd

控制方式没选对吧照说明书好好看看
15-10-15 11:35
表情
15-10-15 11:41

工控新闻