登录
首页
变频器论坛
变频器论坛
回帖
发帖
正文
主题:关于siemens 的CUVC,CUMC
点击:2607 回复:8
楼主
编辑
引用
管理
zhuhf
请教各位前辈,CUVC和CUMC的区别,都是用在什么地方的?谢谢
05-05-27 11:06
1楼
编辑
引用
管理
kdrjl
引用
zhuhf
在 2005-5-27 11:06:00 发言
【内容省略】
这两个型号的区别,CUVC传动控制系统;CUMC运动控制系统。前者用于传动控制场合,后者用于伺服控制。两者的内容60-70%是一样的,只有特殊功能不一样。后者的价格比前者贵。
05-05-27 12:45
2楼
编辑
引用
管理
peafowl
asdf
05-05-27 15:27
3楼
编辑
引用
管理
peafowl
sadf
05-05-27 15:28
4楼
编辑
引用
管理
zhuhf
谢谢了
05-05-27 15:51
5楼
编辑
引用
管理
yanli7234
谢谢任工,我又开眼了。
05-05-28 00:24
6楼
编辑
引用
管理
13928489496
顶了。请问 有CUVC的图纸吗?
15-10-18 14:14
7楼
编辑
引用
管理
kdrjl
没有图纸,有说明书和参数表之类的资料,在西门子的网站下载中心,全球技术资源共享里可以找。图纸不是公开的资料吧?
15-10-18 14:32
8楼
编辑
引用
管理
13928489496
谢谢版主,
15-10-18 15:08
工控新闻
厦门具身智能产业联盟成立
aReady.COM conga-SMX95 加速产品上市进程并拓展应用潜力
产业命题科技作答 工业母机锻造大国重器
欧洲快递行业巨头部署全新Matrix 830/930系统以应对高吞吐量业务
尼得科电机(大连)有限公司荣耀上榜国家级绿色工厂
乐聚牵头!首个国家级具身智能开源数据集社区成立
京东发布“智能机器人产业加速2.0计划”
ABB机器人与京东工业、佳士科技达成战略合作,以DTC创新模式共塑焊接机器人产业新生态
更多新闻资讯