登录
首页
变频器论坛
变频器论坛
回帖
发帖
正文
主题:大功率开关电源的带载问题!!!
点击:1502 回复:19
楼主
编辑
引用
管理
ayyu1314
大功率开关电源带负载电压绶慢下降。为什么??
15-05-25 17:57
1楼
编辑
引用
管理
cfg168
下降到什么程度?能降到0伏特吗?
检查负载的工作电流,核算负载的总功率是否等于或者超过开关电源的容量。
15-05-25 18:06
2楼
编辑
引用
管理
fsjnzhouyan
一、是负载超过功率,二、是质量差。
15-05-25 18:24
3楼
编辑
引用
管理
wenquan753
是不是超过额定容量?
现在的电源很多容量虚标
15-05-25 20:37
4楼
编辑
引用
管理
lenyan13
国产的就是质量问题,偷工减料之类的,国外的就是故障,查查吧
15-05-25 21:34
5楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
引用
ayyu1314
在 2015/5/25 17:57:06 发言
【内容省略】
应该是国外电源,属于过热自动降负荷!
1、功率管老化性能劣化;换新;
2、如果是带线路损耗补偿的,补偿回路异常;
15-05-25 23:32
6楼
编辑
引用
管理
ayyu1314
台湾的电源!48V下降到40V以下!负载只是总功率的一半!电源是UCC2895
15-05-26 08:25
7楼
编辑
引用
管理
cfg168
代换法排除故障,用崭新的电源代换上去。
应该是开关电源本身的电路问题,或者用只大功率的低压汽车灯泡接驳到正负极通电测试一下。
15-05-26 08:55
8楼
编辑
引用
管理
xuzhaokun
是不是过载了
15-05-26 09:41
9楼
编辑
引用
管理
ayyu1314
就是这种48v62A的带4分之1的负载就掉电压!有修过这种问题的吗!求大虾指教!
15-05-26 11:50
上一页