登录
首页
变频器论坛
变频器论坛
回帖
发帖
正文
主题:扶梯变频器
点击:1082 回复:19
楼主
编辑
引用
管理
fywsch
今天中午接到维保人员的电话,说有台扶梯变频器出现问题。
15-04-08 20:00
1楼
编辑
引用
管理
fywsch
到现场后,看了下情况,过电流。向维保人员了解了情况。果断让其断电重启。
15-04-08 20:08
2楼
编辑
引用
管理
fywsch
15-04-08 20:08
3楼
编辑
引用
管理
LL6350
什么问题?
15-04-08 20:39
4楼
编辑
引用
管理
周电
哦,重启怎么样啊,
15-04-08 20:40
5楼
编辑
引用
管理
fywsch
重启怎么样?看第三张图啊。
15-04-08 21:18
6楼
编辑
引用
管理
fywsch
没什么问题,同用户的使用环境有关。
15-04-08 21:19
7楼
编辑
引用
管理
ZCMY
OU3:恒速中过电压;
15-04-08 21:36
8楼
编辑
引用
管理
fywsch
谢谢,我说错了。你应该对的。
15-04-08 21:38
9楼
编辑
引用
管理
kazefsh
这个就是个通用变频器吧,
15-04-08 23:09