主题:扶梯变频器

点击:1082 回复:19

过电流的原因呢?
15-04-09 08:55
这不是电梯专用变频器吧,感觉是电梯外围负责节能的变频器,很少用的那种,不知道是不是
15-04-09 09:00
是的,不是专用的。扶梯节能。
15-04-09 11:36
扶梯节能改造,很早就有了;没有人的时候低速行驶;入口装有光电开关,感应到人时切换成正常的速度;
15-04-09 11:46
恒速中过电压,是电压过高吗,
15-04-09 11:55
是的,就是你说的这样子的。
15-04-09 12:00
恒速中过流,应当在报警时先测一下电源电压;
15-04-09 18:43
呵呵,谢谢,就是问过之后才判断是用户电源的问题。
15-04-09 18:47
一般都是看完代码后先重启下再看有何反应的
15-04-10 14:08
先分析下可能产生此故障的原因,再重启看下。
15-04-10 18:55