主题:扶梯变频器

点击:1082 回复:19

附件 调整大小 SAM_2570.jpg
今天中午接到维保人员的电话,说有台扶梯变频器出现问题。
15-04-08 20:00
附件 调整大小 SAM_2571.jpg
到现场后,看了下情况,过电流。向维保人员了解了情况。果断让其断电重启。
15-04-08 20:08
附件 调整大小 旋转 SAM_2572.jpg
15-04-08 20:08
什么问题?
15-04-08 20:39
哦,重启怎么样啊,
15-04-08 20:40
重启怎么样?看第三张图啊。
15-04-08 21:18
没什么问题,同用户的使用环境有关。
15-04-08 21:19
OU3:恒速中过电压;
15-04-08 21:36
谢谢,我说错了。你应该对的。
15-04-08 21:38
这个就是个通用变频器吧,
15-04-08 23:09