10楼
编辑
引用
管理
yejingmao
查下变频器的参数设定对不
14-03-26 08:27
11楼
编辑
引用
管理
lqf1963
找到毛病了?
14-03-26 10:04
12楼
编辑
引用
管理
fireray
用变频器的面板控制正反转试试,能正常运行就说明你的信号有问题。
14-03-26 10:09
13楼
编辑
引用
管理
weixiu123
什么问题说一下啊
14-03-26 15:36
14楼
编辑
引用
管理
标叔
要不参数要不接线,逐一查
14-03-26 23:34
15楼
编辑
引用
管理
lqf1963
我是问你修好了吗
14-03-27 11:51
16楼
编辑
引用
管理
gf2003129
p702 改为2就行了,之前是12 不行。
14-03-28 17:13
17楼
编辑
引用
管理
xilinxue
变频器只有两个运行的关键参数:
频率信号,正反转启动信号。
楼主逐一检查之。
14-03-28 17:56