主题:救救我也,出现怪问题!
点击:1244 回复:21
楼主
编辑
引用
管理
gf2003129
MM440 的变频器,控制行走小车,固定频率给定行走快慢速,现在是正转没问题,反转时,行走频率闪烁,但不反转,什么问题呀,在线等....!
14-03-25 19:31
1楼
编辑
引用
管理
binzhouding
参数检查了吗?
14-03-25 19:39
2楼
编辑
引用
管理
cfg168
变频器只有两个运行的关键参数:
频率信号,正反转启动信号。
楼主逐一检查之。
14-03-25 20:23
3楼
编辑
引用
管理
min6114362
检查下反转控制的信号
14-03-25 20:27
4楼
编辑
引用
管理
goldage
控制端口检查一下吧
14-03-25 21:29
5楼
编辑
引用
管理
op00987
看着像是在等待反转信号!
14-03-25 21:40
6楼
编辑
引用
管理
kdrjl
问题太简单了。看图:
14-03-25 21:40
7楼
编辑
引用
管理
yanwen0227
6楼老师厉害!!
14-03-26 06:56
8楼
编辑
引用
管理
凤凰息梧桐
反转指示灯有没有亮起来啊
14-03-26 07:31
9楼
编辑
引用
管理
logo1979
肯定是反转信号有问题.有万用表测一测