主题:变频器运行中停机,报加速过电流。

点击:7906 回复:20

最近一段时间在别的单位帮忙,今天有锅炉工去找,说风机变频开一段时间就停,就过去看了一下。
变频器为富凌DZB200P007.5L4A,停机时故障显示E0004,查说明书为加速过电流,加速过电流不是在起动时过电流才会有的吗?可是风机是在正常运行时突然停机的,再开起来后,过了一个多小时又停了。
各位师傅帮帮忙吧,指点一下从哪几个方向下手。多谢!
14-02-07 17:55
测试电流
14-02-07 17:59
风机的轴承有没有问题?有可能变频器的驱动有问题。
14-02-07 18:10
也许是变频器受到干扰了。看看外围的端子线或什么地方接触出问题了?
14-02-07 19:27
仔细检查一下电机,是否轴承出现问题,然后再看一下变频器的加速时间设置是否过短。
14-02-07 19:53
电机是多大功率的?是否匹配!
14-02-07 20:35
有可能风机运行一段时间后轴承发热卡死,导致变频器带不动而报错
14-02-07 21:48
把变频器灰尘吹一下看看,看看是不是灰尘太多了造成变频器误报警,
14-02-07 22:33
加速时间20s,电机7.5KW,摸着并不热。
14-02-08 06:26
检查下机械部份及适当延长加速时间试下
14-02-08 08:57