主题:变频器运行中停机,报加速过电流。

点击:7906 回复:20

加减速时间估计设定不合理,是否存在过短?自己跟踪一下吧。
14-02-08 17:34
看看负载的转轴如何?
看看变频器到电机的接线端子接触如何?
检查一下变频器的灰尘是否多了?
14-02-09 06:47
变频器选型过小或者是有干扰
14-02-11 17:35
驱动电路坏了
14-02-12 05:58
过流检测电路损坏了
14-02-12 16:55
好长时间没回来了,多谢各位给出指导。
由于不是本单位的事,所以也没有深究,后来是换直接启动了。
14-02-21 17:29
真是众说纷纭,7.5kw电机直接启动,时间长了容易烧毁电机
14-02-25 15:19

引用 皮皮你最棒 在 2014/2/25 15:19:05 发言【内容省略】

呵呵,关键问题是我不是那个单位的呀。
14-02-27 15:24

引用 皮皮你最棒 在 2014/2/25 15:19:05 发言【内容省略】

不会的。不会的
14-03-01 08:29
测电流如果正常加上雷昂制动单元或者回馈单元来转移能量
14-04-24 17:26